回复:关于对启保停的认识,来看大家的投票结果

已锁定

万泉河

  • 帖子

    10900
  • 精华

    132
  • 被关注

    1009

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-16 15:56:11

40楼

展开查看
以下是引用holdkcsxyz在2022-06-16 11:50:38的发言 >38楼

关键是逻辑完备,只要是完备的用何种指令关系不太大,起保停的关键也是逻辑完备.

0527 【万泉河】PLC程序中启保停的本质  Zane在43楼举了一个常见且常犯的逻辑不完备应用SR造成的逻辑和时序问题,线圈输出指令本质可能天然就是逻辑完备的,或者天然的就能检查出逻辑不完备.

用SR编程即使编程者的逻辑是不完备的,但设备运行很可能是好的很,没大问题即不会产生"严重性的事件发生",逻辑不完备的问题可能会被一通补丁式的大水漫灌式的不合理的但却很有用的复位掩盖掉了,但不保证能全部掩盖,也不保证"严重性的事件发生".

用线圈输出指令编程如果编程者的逻辑不完备,设备大概率是运行不起来的,就是开都不让你开起来,你就会不自觉的去找问题了,因此线圈输出天然的就能检查出逻辑不完备,进而天然的避免大小问题.


只能说你自己在这方面绕不过这个门槛,以及ZANE。

然后卡住在这里了。 


然而不能代表别人。 


别人都已经打个补丁就愉快地过去了, 而你们还在这儿等着别人帮你打补丁吗?


抱歉, 没人等你们。 也没有人有义务非要说服你们。 


微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15117条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。