回复:关于对启保停的认识,来看大家的投票结果

已锁定

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1560
  • 精华

    24
  • 被关注

    162

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-16 19:57:58

43楼

展开查看
以下是引用万泉河在2022-06-16 15:56:11的发言 >40楼

只能说你自己在这方面绕不过这个门槛,以及ZANE。

然后卡住在这里了。 


然而不能代表别人。 


别人都已经打个补丁就愉快地过去了, 而你们还在这儿等着别人帮你打补丁吗?


抱歉, 没人等你们。 也没有人有义务非要说服你们。 


以下是引用holdkcsxyz在2022-06-16 11:50:38的发言 >38楼:关键是逻辑完备,只要...

引用38楼详细内容:

关键是逻辑完备,只要是完备的用何种指令关系不太大,起保停的关键也是逻辑完备.

0527 【万泉河】PLC程序中启保停的本质  Zane在43楼举了一个常见且常犯的逻辑不完备应用SR造成的逻辑和时序问题,线圈输出指令本质可能天然就是逻辑完备的,或者天然的就能检查出逻辑不完备.

用SR编程即使编程者的逻辑是不完备的,但设备运行很可能是好的很,没大问题即不会产生"严重性的事件发生",逻辑不完备的问题可能会被一通补丁式的大水漫灌式的不合理的但却很有用的复位掩盖掉了,但不保证能全部掩盖,也不保证"严重性的事件发生".

用线圈输出指令编程如果编程者的逻辑不完备,设备大概率是运行不起来的,就是开都不让你开起来,你就会不自觉的去找问题了,因此线圈输出天然的就能检查出逻辑不完备,进而天然的避免大小问题.


技术论坛重在论,按自己的理解,下位机编程这块越来越趋于柔性化,人性化,智能化,这依赖于细致入微的完备性,一篇程序最有价值的,体现考虑周全的部分往往是完备的异常处理过程,就是怎么把异常的设备自动的导入正常流程.

异常部分发生的概率相对较低,但占用的代码篇幅却几倍于正常代码.

大水漫灌式的甚至是万能断电重启的不完备编程思路,显然和柔性化,人性化,智能化背道而驰.

线圈输出和SR输出没优劣之分,两者有是否天然趋于完备的一些区别.

况且线圈输出的自锁/互锁的启保停程序何尝不是体现电工硬件逻辑思维完备的优良传统.

设备间的安全关系无论多复杂能逃出自锁和互锁的范畴?