如上图所示:如果你需要查询某个FB占用的背景地址是多少你只需要在其后面插入Fun900Rd_Instance_DBAdr功能就可以读取到该FB占用的背景地址的最后一个字节地址如程序段3这个定时器占用的背景最后一个字节是VB2008,那如何知道它占用背景的起始地址是多少呢 你知道在你要查询的地址的前面调用该功能块返回的就是它的起始地址