24楼
说实在的用24v中间继电器控制220v交流接触器,确实存在问题。设备初期安装完看不出来,使用几年后就会出问题:我真实遇见过因为中间继电器故障短路了触电上的220v跟线圈上的24v之间,交流电会击穿柜内所有24V线路,很危险,直接干坏PLC的模块,尤其是通讯类模块。。。。。