恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-06-17 09:16:00
25楼
楼上,用24V中间继电器控制线圈是AC220V、380V交流接触器的做法比比皆是,并且基本上是主流做法。而使用24V中间继电器控制线圈是DC24V交流接触器的做法恰恰是小众。线圈是DC24V交流接触器为什么贵,就是因为使用量少,都属于特供品、边缘规格。
至于你遇到的问题,还是应该从中间继电器选型上找问题。应该选择接点规格220VAC10A的。
配合PLC使用的最大路货中间继电器,它的接点的任何暴露金属物与24V的任何暴露金属物之间距离都不小于20mm, 不会发生安全问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主