说实在的用24v中间继电器控制220v交流接触器,确实存在问题。设备初期安装完看不出来,使用几年后就会出问题:我真实遇见过因为中间继电器故障短路了触电上的220v跟线圈上的24v之间,交流电会击穿柜内所有24V线路,很危险,直接干坏PLC的模块,尤其是通讯类模块。。。。。
切记,切记!
之前客户只说用24V是技术要求,今天又跟他探讨了一下,他说得原因跟你说的类似:中继部分,全部用24V(包括线圈和触点),你突然有一根是220V(控制接触器线圈那个),在检修时有可能误碰,造成触电。
PS:24V线是蓝色的,220V线是红色的。
安全第一,和谐社会,我接受他的解释。