回复:smart200控制松下伺服A6,没有原点开关,可以用AXIS0_LDPOS建立参考点进行进行绝对运动吗

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15624
  • 精华

    102
  • 被关注

    967

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-18 09:34:56

1楼

“为什么”后面是事情很大程度是你程序的问题。不好回答。

LDPOS指令的意思就是告诉系统当前这个位置叫做什么。你说是10000,那执行后当前值就是10000,你说是5000,当前值就是5000。因为系统没找过参考点,所以它只能选择相信你。

plc的坐标和伺服的坐标是两个完全隔绝的坐标。互相没有任何影响。

我未清楚你已经清楚了些什么,更加未知道你误解了些什么。总觉得你对问题的描述不太沾边。