你用FB284的话,单个轴占运动资源是40,那么1515最多是60个V90,也就是40*60=2400。如果你只是将V90作为一个PN站,不使用FB284的话,理论上能带256台IO设备,但这个是理论最大值,是受各站点IO个数影响的。你提到的第3点完全是可行的,你可以直接用绝对值编码器定义一个参考点(参考点标定),就是你说的软限位,也可以通过编程设置任意当前位置为参考位,也就是EPOS定位FB284中设置ModP0s=5,唯一要注意的是确保绝对值编码器电池不亏电(能正常断电保持)。