回复:CP343-1通信速率

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-06-18 15:50:40

7楼

今天用iba查看飞剪的曲线, 发现采样周期是80多ms。  硬件配置是CPU317+CP343-1.

//////////////////////////////////

IBA 曲线记录的采集通过CP343-1  来自于 CPU317  则采集数据的周期取决于317CPU ,这个你可以监控 你的CPU 周期。

其次是DDC 与 PLC 中间的数据交换 ,317 控制 要求发给DDC    DDC 状态反馈给 PLC 

 飞剪是用DDC控制器  以DP从站 形式挂在317 上。但DDC 的周期与317 不一定一致(一般DDC 要比PLC 快很多,专用设备嘛),且是按照317 DP 周期性的调用,你的通讯速率已经是最高的12MB , 在不考虑数据承受干扰的情况下,你这种已经是最快的了(根据你的硬件特性和网络特性)

我的理解你的所谓慢,是觉得飞剪所有控制与执行完全来自DDC ,这个非常快,且317 只有数据交换,没有针对飞剪的运算处理(317里只显示数据)且交换速率都12MB了 ,反应在计算机IBA 界面曲线周期80MS 

你把你的数据放在0B35里进行调用看看,主要还是取决你PLC 的周期。

话句话说,满手食物,嘴太小了。

大家同行,you ok ? me !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54660条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。