11楼
-传输100米波特率设置1.5mb,
//////////////////////////////////
3个扩展DP 网络。
是三个DP网络都报故障嘛,还是某一个网络频繁报警。
所有S120 与PLC 是集中在一起,还是分开的,看你说的100米应该是集中在一起的。
那么可以肯定应该是干扰了, 请考虑是否公共地,其次 有没有电缆破皮以及 线路被水浸泡
(我这边就是在分布在两个配电房,距离大概200米,中间的DP 线由于时间长了,下雨被浸泡在水中,频率通讯故障,一组DP 挂传动,一组挂ET200 HMI)
最后说方案吧,第一 适当降低通讯速率 (如果工艺生产允许)500KB
其次增加 485中继器吧。
如果速率降低且增加了中继,还是通讯故障,那么你的网络布线 绝对存在硬故障。
使用profitrace检测通讯站点,电压均为5v左右波动,未发现问题 ,我从来没有用过这个。基本不靠谱的。你运气好捕捉到。
我都怀疑是否在生产时,你其它地方在作业,例如电焊,把地线搭接到你的生产线地线上了,只有强干扰才会造成。
我还遇到比你这个更恶心的, 挂的时M440 和6SE70(老旧的镀锌生产线). 不运行(仅仅建立张力),啥都没事,一运行,不知道1小时,还是一天就抱通讯故障,这条网络上的乱报警,最后增加一个CP443-5 ,目的,把设备分段挂接在不同网络上,看哪段有问题。发现是 M440 通讯板,是插针式的,这个通讯板太娇贵,很容易坏。
所有把M440单独挂在一个网络中,才解决问题。
而我说的第一个 下雨被浸泡在水中, 更离谱,天气晴,没有通讯故障,一下雨,水沟抽水后还好点,就是刚开始下的时候,频率报警,所以我把DP 线不放在电缆沟走墙壁上的钢结构,在增加中继。俩月了到现在,都OK.
说了这么多,问题在哪里,就是开始图省事,省钱,不按照规矩来,(出来混迟早要还的,我给老板说的话)。 你都能停48个小时,也把西门子专家叫来,钱都掏了,一定要一次性到位,最好从新布线,通讯线没有多少。