以下是引用askab在2022-06-18 15:50:40的发言 >7楼

今天用iba查看飞剪的曲线, 发现采样周期是80多ms。  硬件配置是CPU317+CP343-1.

//////////////////////////////////

IBA 曲线记录的采集通过CP343-1  来自于 CPU317  则采集数据的周期取决于317CPU ,这个你可以监控 你的CPU 周期。

其次是DDC 与 PLC 中间的数据交换 ,317 控制 要求发给DDC    DDC 状态反馈给 PLC 

 飞剪是用DDC控制器  以DP从站 形式挂在317 上。但DDC 的周期与317 不一定一致(一般DDC 要比PLC 快很多,专用设备嘛),且是按照317 DP 周期性的调用,你的通讯速率已经是最高的12MB , 在不考虑数据承受干扰的情况下,你这种已经是最快的了(根据你的硬件特性和网络特性)

我的理解你的所谓慢,是觉得飞剪所有控制与执行完全来自DDC ,这个非常快,且317 只有数据交换,没有针对飞剪的运算处理(317里只显示数据)且交换速率都12MB了 ,反应在计算机IBA 界面曲线周期80MS 

你把你的数据放在0B35里进行调用看看,主要还是取决你PLC 的周期。

话句话说,满手食物,嘴太小了。

有道理啊。  可能就是OB1周期的影响。