以下是引用在学习的路上在2022-06-15 16:09:09的发言 >楼主:起因,6月初通讯故障,检查更换两个dp通讯接头,复位后正常 6月9号检修,技术员更换cpu重新下载备份程序,13号开机,开到一半张力问题不能上卷,继而发生通讯故障,全线60多个s120/150全部跳停
1-?然后再次更换,检查所有dp接头,复位后故障依旧无法消除
2- 重新断电下载程序,检查所有变频器
3-测量接地电阻0.147左右,最高0.325属正常范围
4-cpu故障诊断缓存区未同步时间,故障一大片无参考意义
5-通讯终端电阻检查
停机48小时无法解决,厂里报外协计划请西门子李*然,李工13日凌晨到达
6- 使用profitrace检测通讯站点,电压均为5v左右波动,未发现问题
7-重新做新的通讯电缆和接头,开起来隔4小时还是跳停,故障说明SLM groud fault,接地电阻测试仪为274千欧复位后开启。
8-传输100米波特率设置1.5mb,检查正常,中间SLM风机电容烧掉更换后,开几小时全线跳停。
9-现在更换cu320暂时开起来了。观察中问题点还未找到
[br][img]upload/20220615350632.jpg[/img][br][br][img]upload/2022061556061.jpg[/img][br][br][img]upload/20220615280717.jpg[/img][br][br][img]upload/20220615440717.jpg[/img][br]
从楼主上的图片发现一些问题:
1、RS485中继器上A1/B1和A2/B2屏蔽层无压接,外皮参差不齐;S120柜体内DP线缆走向凌乱,可以看出整体DP网线布线不规范,干扰引起DP通讯故障将避免不了;
2、楼主系统硬件组态3个扩展DP网络,报通讯故障时是三路都报,还是其中一两路报,在硬件诊断中可以看到,分别对待处理;