PLC输出点-------24V中继-----220V交流接触器,这种做法很普遍,

一是适应性好,而不用过多去考虑交流接触器线圈的负载,交流接触器的线圈可能根据主触点容量而有所差别,中继触点5A 10A的负载能力总可以适应,而中继的线圈(直流)一般在1W左右,晶体管/继电器输出都可以适应。中继对PLC输出点也有一定保护作用。

二是替换方便,一般市场上24V线圈中继和220V交流接触器是易于购买的,而24V线圈的交流接触器相对少一些,对备件充分的大厂和无备件的小厂,都易于满足。

至于检修安全,这就是个人偏好问题了,PLC输出点-------24V中继-----220V交流接触器,和PLC输出点-------24V交流接触器,多了一个环节,多了一个故障点,24V和220V误触的风险是一样的,看怎么理解,比如有中继,检修交流接触器,即使误触,也不会影响到PLC输出点,甚至可以把中继和底座脱离。