更换几个分段点的CU320,

////////////////////////////////

西门子给你们推销产品嘛? 依据是什么 ? CU DP口不好了?   没有这样赚钱的,第一 你更换了部分总线和断点DP头,其次,增加了放大器, 最后换了CU , 换下了的估计也报废,因为通讯口很难修理,除非拆件维修。

再次声明,你这样估计治标不治本,还是从走线考虑(从新制作接地和布线),为何开始调试不用RS485,现在必须用,还要换那么多东西。

不到三年啊,磨合期基本刚过,还说要求高,你这个标准西门子定的吗? 估计机械设备和液压系统标准高吧, 电气说真的,永远不是生产线的大头。 但永远最容易被忽视,因为机械设备肉眼很容易观察到,但电气是最不容易捕捉的,

我为了验证问题的根源,有时候做很测试程序,最后发现是线路松了,按钮触点接触不好了,你想想,一个系统当正常生产了,从系统软件上几乎不存在过多问题,无非自动化程度以及故障反馈和自处理能力的强弱,反而最容易忽视硬件。

我这个轧机用的小日本(人不行东西可以)的TEMIC  主传动,从开始交付生产到现在,柜门都没打开过,除了电机保养和水冷维护,买了很多备件,放了起码2014(进厂时间)-2022。为啥呢,从开始安装到调试,我全程跟着,单独配电房,空调+加湿器(设备本身水冷),每周除尘大扫除,一般人觉得可笑吧。但就是这样坚持做着。

大家同行,you ok ? me !