西门子plc一般能用多少年,平时需要怎么来维护?

////////////////////////////////////////////////////

  1. 从系统上来说,PLC 均是单任务系统 类似于DOS ,是程序固化后免维护的。

  2. 从硬件上来说, PLC 所处的环境,海拔高度 ,温度,湿度,灰尘等 自然因素是造成本体损坏的第二顺位因素。

  3. 第一顺位因素,供电系统和外界输入/输出负载系统 是造成PLC 本体以及接口损坏的最大杀手。

    我这个用的两个400 3个TDC ,其中TDC 的所有对外接口(DI/DO AI/AO  编码器,等)均采用隔离变送器,供电采用UPS 供电,柜内安装有空调,室内有除湿器 ,定期配电房 除尘扫除。

    从2014年至今,TCD部分只因为现场设备线路破损,更换了5个隔离变送器和DI/DO 几个保险丝外,没有更换过任何东西。

    而400更换过DI/DO 机架模块 当增加成本改造后,400模块再也没有换过。

    所以说寿命,就看PLC 本身硬件电路能抗多久,就跟人自然死亡一样。熵减是无法避免的。例如S5 现在还有地方在使用  1994(开始主流)-2022。 基本30年了。啥时候退位,估计要工厂彻底OVER ,否则改造成本太高。

  4. 所以考虑PLC 的保养从生产维护角度来讲是一个话题,从代替角度来讲,它的寿命没有任何意义,在还没有退出舞台时,已经早有孙子辈 可以替换了。 LOGO 200 SMART 1200 300 1500 400 TDC,谁知道西门子为了赚钱,还会推出哪些产品呢?

  5. 例如SIMATIC MANAGER(我喜欢用) 很多人不在使用, 用TIA了(我不喜欢,画面太花哨了,且V17才开始支持CFC ) 