请问 有什么办法让这些数值恢复原来的设置呢 为什么换了张新卡。标定的数据就丢失了
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
当更换PLC 或MMC卡前,请备份程序和数据,是最后停机前的数据。
我一般生产期间备份一次,停机时备份一次。
更换卡期间,请将PLC 置于STOP 状态,下载整个站,包括硬件组态,用户程序和数据。然后上电,因为有的程序上电是有初始化这个过程的。
有的仪器仪表,当重启系统,是需要从新标定的,例如轧机用的MTS 等位移传感器,测量张力的张力计等 激光卷径测量仪等很多 ,更换传感器或者从新系统上电,必须做标定。
在标定时,可能存在初始化要求,你这个数据既不是初始化数据也不是应用数据,但你的程序逻辑在运行,则数据错误。