回复:请教,没有被选择保持的DB数据块,重新上电后的初始值是零吗?

已锁定

老老实实

  • 帖子

    184
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2020-12-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-20 23:16:57

3楼

不知道为什么这个帖子会跑到前面来,那就说一下:

  1. DB块里面的默认值,就是大家一般认为的原始值,比如BOOL 变量的默认值就是false, TIME变量的默认值就是0,这个默认值是约定俗成的,改不了的;

  2. 起始值,就是你设定的那个初始值,想让程序最开始这个变量里面出现的那个值;

  3. 保持属性,就是断电保持的意思,程序运行到这里,这个变量里面是500了,断电了,再上电,还是500;

  4. 还有一个设定值,这个属性最难理解,啥意思呢?就是预先选中的意思,先选中这个变量,方便在后续操作中,区别对待,和上面的指令配套使用

诸恶莫作 众善奉行