我怎么看这都是两个WinCC直接以太网同时访问两个PLC造成的呢?
做个测试?每次仅开一台WinCC电脑同时访问两个PLC,看看只有一台电脑访问时是不是通讯都正常?如果都正常就是两个WinCC同时访问的问题。这是就必须一台电脑作为数据服务器,另一条电脑访问数据服务器的数据而不是直接访问PLC。
如果还是通讯不稳定,那么就是外部干扰的问题了。个人建议直接用光纤口的交换机走光纤。