这些年,每次遇到这个问题就觉得烦。安装不规范是造成这个问题的主要原因;

  1. DP接头要接规范,最好别用不用剥线直接压接的那种;

  2. 屏蔽层要可靠接地;

  3. 机列的系统接地也要检查下,每个电气柜是否进行了可靠接地;

  4. 传动输出到电机的电缆是否采用屏蔽电缆,有条件的话,也换下;

  5. DP接头的终端电阻检测下,是否为220欧姆,不是在线测量,是拆下来测量;

  6. 通讯电缆的走线要避开动力电缆;