DP电缆的外层屏蔽线,必须压在这个金属片上面,

从我10多年维护DP通讯中发现,真真正正的dp插头故障不多,不规范安装较多,没有做等电位后(由于电焊及高压串入引起烧dp插头的较多),终端电阻开关接触不良引起的通讯无辜中断较多,所谓较多均是投运近10年后经常性出现的问题。电磁干扰引起的通讯数据异常较多,不规范编程引起的数据错乱较多。