    如题,关于书本型电源模块的选型:1、按其功率大于所有电机功率之和,2、还是需要电流大于所有电机额定电流之和呢?

    例如16KW的调节型电源模块,其输入电流是26A(380V时),虽然其输出的是DC600V 27A,但功率应该不变 ,那折算为380V的三相电,理论上其能输出的最大电流仍为26A。

    我使用7台ABB的1.5KW额定电流4.07A的异步电机,总功率10.5KW,小于16KW的电源模块容量,而电机总电流却是28.5A,大于26A。那么问题来了,若这几台电机满功率运行,这个16KW的电源模块到底是够用还是不够用呢?