腐蚀性气体环境的一个技改措施

已锁定

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6266
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

腐蚀性气体环境的一个技改措施

2270

14

2022-06-21 17:41:35

star star star star star

问题概述:

西门子变频器的使用与环境工况有着密不可分的关系,使用环境中的温度、湿度、盐雾、粉尘、振动以及有害气体等诸多因素,都可能会导致变频器发生故障。本文以有害气体为例进行说明,存在的问题及现场技改措施。

实例分析:

    污水处理以及造纸行业由于其特殊性,周围的生产环境存在着轻微的腐蚀性气体,比如轻微的硫化氢气体,腐蚀性气体对铜产生腐蚀作用,导致线路板处焊点处断裂,例如MM4报F022故障,检查发现就是集成块管脚腐蚀断裂而出现的故障。

整改措施:

1、使用保温棉或防火泥对所有的进出口进行封堵。

2、根据现场实际环境增加微正压风机(比如配电室背面是生产区外),使室内的压力略高于车间,室内空气取自于生产区以外,根据室内面积的大小确定风机的风量。购买油烟机用风管风帽,以及静音过滤型风机自行技改。

实际安装如下:

 


 

 

 


3、增加空气净化器,根据室内面积的大小确定数量。

总结归纳:

    通过以上三个简单的措施有效的降低了有害气体对变频器PLC的腐蚀,模块损坏的频率以及故障停机的时间较技改之前降低。适用于造纸及污水处理,


腐蚀性气体环境的一个技改措施 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1978条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。