恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-06-22 09:29:12
13楼
在PLC刚上电,FirstScan还没被执行之前的这段时间,程序除了固有的数据外还没形成沿的记忆,所以当FirstScan第一次被执行时除了它自己之外的沿指令(每个沿也是全局变量)应该无效的,无法触发.
这可以类比:一个子程序用M0.0有条件的调用,当M0.0由0变成1调用该子程序时,和M0.0一样时序的某个变量无法在子程序第一次调用时在子程序内部形成沿,原因是第一次调用沿全局变量在子程序内部还没没形成上次记忆,错开一次扫描应该是可以的.
请填写推广理由:
分享
只看
楼主