你好像在找答案那边有同样的提问?
如果是,那我那边回复不妥当了,原来你是需要2套plc之间的控制。
如果是,那么,这个简单的很,你做一个s7通讯,将2个plc之间建立通讯数据交换,这样模拟量输出都不需要用了。
工作原理:
假设原来的plc,称为plc1,有几路模拟量(已经不重要了),新增加的plc称为plc2。给这2台plc建立一个S7通讯,把你需要的,假设有6路的模拟量输出数据,用V存储区的方式通过通讯传递给plc2,plc2需要配置2个模拟量输出模块(4+2通道),具体订货号我那边有详细说明了。接收到plc1的6路通讯数据后,在通过mov指令传送给plc2的aqw地址中控制变频器的转速。