回复:400PLC诊断缓冲区的设置

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-06-23 18:06:52

1楼

硬件组态在线,CPU的诊断缓冲区,会不断刷新模块的信息,DP通讯故障的信息很快就被这些模块的状态信息给覆盖了,不知道各位坛友是否遇到过这样的情况;该如何进行设置?

///////////////////////////////////////////////////////////

第一 ,你需要看多少个信息量 ,你这里默认3000 个 ,你可以选择pre select 我一般为100足够当天和前一天的信息。

第二 ,查看信息种类,不需要全部选择,例如上电,断电信息显示等。

例如第四个 你要看的信息,不需要看导致停机的原因,可以不勾选,只针对你需要的信息查看。

依次类推。