恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-06-23 18:14:48
9楼
请教一下大家,我看现在设计基本上时PS307给PLC供电,而且硬件组态里面做了组太,PS307可以只给某个远程ET站的ET及模块供电吗?这样需要在硬件组态里面设置吗?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
不需要,CPU都可以不用PS供电,如果你的开关电源够稳定,如下图
这个时我做实验用的PLC ,在线的。我就没有用PS电源
其次,现在西门子有PS SITOP 两种供电电源。
后者比前者容量和负载更大,但由于SITOP直流电源带负载较多造成电流的波动,所以一般设计,针对CPU 和该机架上的模块用PS 而ET站可以用开关电源或SITOP电源 (注意与CPU电源要等电势)。
个人建议用西门子的电源,当AC输入电压波动时,输出直流电压基本不波动。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主