现在有S7-300CPU系统一套附带CP343-1模块,另外一台S7-300CPU无通讯模块。如果要实现两台CPU通讯,该如何做通讯设置。 哪位有例程,可以指点一下吗
//////////////////////////////////////////////////////////////////
A system PLC1 + 以太网模块1
B system PLC2
主要考虑你的通讯数据 1. 数量 2,要求速率
1.如果数据很少,且速度要求不要,则采用 MPI 通讯。 硬件增加 连个9针头(或者用DP头)+一组屏蔽线或DP电缆线
2.其次没有说PLC型号,如果均有DP 接口,则 组态成DP 通讯, 这样速率和数据量可以提升很多。
3. 增加以太网模块2 组态成工业以太网通讯,则速率 数据量是MPI 的集合倍增加。
如下图1,这个是我临时组态的
如下图这个是我用400与300PLC 组态的MPI 通讯
程序如下
仅供你参考,如果需要DP 或以太网可以留言