可以看一下官方的文档
200SMART的V区对应的是ADDR_1的值默认是DB1
你必须确保1200里面接收与发送对应的数据区数据格式与ADDR_1的相同
另外下载1200程序的时候一定要将所有程序下载进去包括PUT/GET的背景数据块