您监控的为OB40硬件中断组织块,因为OB40内的程序执行是满足硬件中断触发条件后,才去执行,而且很快就执行完毕,它并不像OB1一样循环执行,所以监控看起来就是灰色的。
启动组织块OB100,是在CPU启动时只执行一次,不循环执行,所以监控也是灰色的。
关于OB块内容您可参考如下链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/009.html
知道了,谢谢老师!