真的奇妙了,难不成中继也会自发电?
几个可能:
1)中继器的控制不规范,很有可能是M电位控制,而非24V+控制,当线路潮湿或存在漏电时;
2)控制中继的继电器或者晶体管输出存在漏电;
3)线路混乱引起的电位差。
我曾经做过这样的试验,当给一个12V的继电器上电12V,继电器吸合,然后我慢慢调整这个线圈电压,记得大概在4~5V时,继电器仍然可以可靠吸合。说明什么问题?说明继电器吸合电压要求,和保持电压要求是不同的。当金属靠近继电器,可能使继电器线圈产生变化,由于漏电情况的客观存在,产生了吸合的感应电压,使线圈得电。
另外,我想到最近网上看到的特斯拉线圈原理,当电气靠近特斯拉线圈后,特斯拉线圈附近 会存在类似“无线充电”的原理,这个是我猜想的。
为验证这个问题,你可以把那些线圈单独摘出来,单独放桌上测试。