15楼
关键是主机的诉速调参数,要软一些,降放大倍数(P1460)试试。从机的速调是饱和状态,所以参数倒是无所谓。
引用13楼详细内容:
谢谢K版。
是伺服模式下的速度控制。
主机P1460=6.631 P1462=10ms
从机的P1460=3.402 P1462=10ms
时间有点久了,参数我可能在自优化后微调过。
引用12楼详细内容:
OK,你用伺服的速度控制模式?这样的话速度调节器特别的硬。应该不适应你现在这样的控制,你现在这种控制,恰恰需要主驱动的速调特性要尽量的软。才能让从机跟上主机,或者说从机一旦出现负载扰动,主机应该缓冲一下,而不是保持原有的硬调节特性。这个是需要现场自己体会的。
因为我使用过伺服模式的速度控制,是搞两轴非机械耦合的动态同步跟踪。那叫一个响应快呀。而且这样的速度控制特性可以非常的硬。
能晒一下你的主机速调参数嘛?
个见,仅供参考。
引用11楼详细内容:
主机的力矩的确也会波动,但是力矩和额定值相比还是比较小的,占额定力矩约60%。
引用8楼详细内容:
主机的转矩是不是也会跟着波动呢?是不是主机的能力不够呢?
好的,这两天我再试试。谢谢K版和y版。