有一个项目,三台相同的焊接工作站,都是西门子1511-1的PLC带3个V90驱动+4个迈信驱动器,走的是PN通信。每台工作站单独运行啥事没有,但是一旦用网线将三台工作站连起来,十几分钟后要么PLC与V90通讯断了,要么PLC与迈信驱动器断开通讯。已检查过网线、IP地址、组态、拓扑设置都没有问题。请指教。V90显示屏报警F1911