应该是看位置环在哪一边的。
工艺轴(包括PTO),位置环在PLC上,因此对应的参考点,限位信号应接入PLC
而EPOS和IPOS的位置环在驱动器上,因此对应的参考点与限位理论上应接入驱动器,但V90 PN EPOS却是偏偏进了PLC的,即使进了驱动装置也会要求先传到PLC,这会带来一些响应的滞后及误差。