称重仪表模拟量读取,数据总是不停调动变化,比如50公斤的东西,数据能在51.2~49.1的范围内跳动,怎么能让它尽可能稳定下来,50就50,49.1就49.1,51.2就51.2,程序系统块已经设置最强滤波强度了,整个电路就是交流220V供电的仪表,明伟24V电源,ST20 AE08,没别的东西了
称重仪的示数跳动吗?如果不跳,看看称重仪中是否能设置变送输出的滤波系数。如果不能设置,再考虑PLC程序滤波。
推荐滑动平均值滤波,本胖对于称重,一般选择4次滑动平均值滤波。
建立一个4个单元(浮点数)的数组,假设是VD1000-VD1012吧,采样不要连续采样,最好设置成定时采样,时间多长,要看称重仪的ADC的速度,假设用的是Σ-Δ型的吧,大约100次/s,你的采样周期最短可以设置为0.1S,建议设置为0.2S。可以用定时中断或者定时器做的振荡器
每次采样的算法:
1、把那四个单元中的后三个单元的数据移动到前面,覆盖第一个单元。
2、把采样到的数据放入第四个单元。
3、四个单元的总和÷4,得到滑动平均值。
滑动平均值滤波的优点:每次采样都能得到一个滤波后的有效数值。
滑动平均值滤波的缺点:有效数值有滞后,数组的单元越多、滞后越严重。
注:如果感染严重,可以增加滑动平均值滤波的次数,比如:8、16次。
温度一般可以用16次,得到很平滑的有效数值。称重本胖一般用4次。