回复:谁能分享个模拟量滤波程序

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3260
  • 精华

    34
  • 被关注

    115

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-25 18:58:01

5楼

补充一点:仪表-PLC的模拟量采集,尽量采用4-20mA电流信号,加隔离器用屏蔽线,屏蔽层连接PE(电源进线的PE)。如果用的是0-10V,抗干扰能力较差,加隔离器、用屏蔽线、屏蔽层连接PE。

注:

1、隔离器是抗干扰利器,但需要考虑精度,精度超过1‰的就别用隔离器了。

2、接地:本胖的做法是连接自动化、仪表系统的地接PE;电气(尤其是变频器)、人体保护的地接就地的接地网(GND)。

3、如果做不到2,那么自动化仪表就别接地了,只要让它们的“地”全部接到一起(等电位)就行了。也可以统一在一点接入PE,如果出现干扰就再断开。