补充一点:仪表-PLC的模拟量采集,尽量采用4-20mA电流信号,加隔离器用屏蔽线,屏蔽层连接PE(电源进线的PE)。如果用的是0-10V,抗干扰能力较差,加隔离器、用屏蔽线、屏蔽层连接PE。
注:
1、隔离器是抗干扰利器,但需要考虑精度,精度超过1‰的就别用隔离器了。
2、接地:本胖的做法是连接自动化、仪表系统的地接PE;电气(尤其是变频器)、人体保护的地接就地的接地网(GND)。
3、如果做不到2,那么自动化仪表就别接地了,只要让它们的“地”全部接到一起(等电位)就行了。也可以统一在一点接入PE,如果出现干扰就再断开。
请填写推广理由: