恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-06-26 17:04:37
3楼
不到2秒刷新一次;A,B,F这三个选项去掉了,还是在不断刷新;第3个去掉后,啥信息都没有了,包括故障时的信息也没有了;
// ////////////////////////////////////////////
1---4 一般要保留
OB 组织块 触发 启动 的事件,大部分 故障信息来自组织块,。
同步故障 包括
OB 121: 程序设计错误
OB 122: I/O 访问错误
异步故障
OB 80: 时间错误 (如:超过周期时间)
OB 81: 电源错误 (如:电池出错)
OB 82: 诊断程序中断 (如:信号模块的损坏保险丝)
OB 83: 拔除/插入 中断
OB 84: CPU 硬件错误(如:接口错误)
OB 85: 程序运行系统错误
OB 86: 子机架故障
OB 87: 通讯错误
造成停机的事件 以及事件取消。
你把第三个去除,基本异步故障全部不显示,而PLC 大部分都是异步故障。
建议你还是仔细看看OB块的说明,可以在里面写入程序,这样就有针对性了。可以所,你所有遇到的故障 <= OB 组织块可以**的故障