不到2秒刷新一次;A,B,F这三个选项去掉了,还是在不断刷新;第3个去掉后,啥信息都没有了,包括故障时的信息也没有了;

// ////////////////////////////////////////////

1---4 一般要保留

  1. OB 组织块 触发 启动 的事件,大部分 故障信息来自组织块,。

  2. 同步故障 包括          

    OB 121: 程序设计错误

    OB 122: I/O 访问错误

  3. 异步故障

    OB 80: 时间错误 (如:超过周期时间)

    OB 81: 电源错误 (如:电池出错)

    OB 82: 诊断程序中断 (如:信号模块的损坏保险丝)

    OB 83: 拔除/插入 中断

    OB 84: CPU 硬件错误(如:接口错误)

    OB 85: 程序运行系统错误

    OB 86: 子机架故障

    OB 87: 通讯错误

  4.   造成停机的事件  以及事件取消。

你把第三个去除,基本异步故障全部不显示,而PLC 大部分都是异步故障。

建议你还是仔细看看OB块的说明,可以在里面写入程序,这样就有针对性了。可以所,你所有遇到的故障 <= OB 组织块可以**的故障