1200侧是取消优化后的绝对地址方式DB1.DBD0;传给SMART不应该是VD0吗,嘿嘿,就是数值在监控的时候不一致
是在1200侧用的 put 指令吗,要贴那张图,看 ADDR 和 SD 设置的对不对
--------
另外按你所说的 那是把 1200 的 DB1.DBD0 传送到 200smart 的 VD0,只是刚好 VD0 也是 DB1.DBD0,但这两者对应关系不是绝对的,要看源地址和目标地址映射关系;
--------
VD0显示不正确,先监控VB0-VB3的字节数组值是不是能和 1200侧对应上,在看怎么处理;