以下是引用MA取证训练营在2022-06-27 11:10:49的发言 >1楼

bit13指的是实际扭矩值已到达设定的扭矩限制P2622

bit12指的是实际扭矩值已到达设定的扭矩限制P2622且设定值与实际值的偏差大于设定的最大跟随误差P2634,两者均满足,才会为1

收到,谢谢老师解答!