以下是引用小型自动化系统S7-1200讲师在2022-06-27 12:03:29的发言 >

FB块的静态变量会放在FB的背景DB块内,该背景DB支持全局访问,可以直接访问或变量表监控的。

FB块在FB内调用时才会显示多重实例,具体选择多重实例还是单个实例没有具体要求,完全看个人编程习惯,多重实例好处减少DB块的出现,移植性好,程序更简洁。

关于多重背景没有具体应用资料,您可在技术论坛其他版区搜索相关内容。


非常感谢老师指点,FB调用FB块背景放在静态变量里面会在主调块的背景块里显示,显示的占用的地址大小是否和节省的DB大小相等?如果相等那么减少DB块的使用的意义也不是很大?