以下是引用那一剑的温柔在2022-06-27 15:46:22的发言 >7楼

举个例子:有两个理想状态,1、输送皮带处于理想状态下(速度均匀),速度为1m/S,2、物料均匀,每秒中通过皮带的重量为1Kg(在传感器称量范围内)。这个时候是不是就可以计算出该理想状态下的物料的瞬时量。

那么不在理想状态下,皮带的速度由编码器测出,在称重传感器的测量范围内的重量可由称重传感器测出。由速度和重量即可得出当前的瞬时流量。


在这个过程中,重量是跳动的、瞬时流量也是跳动的,可在此跳动的基础上加入适当的滤波系数。累计量可根据瞬时流量在时间上做积分计算出来。


以下是引用那一剑的温柔在2022-06-26 19:28:27的发言 >5楼:可以参考 定量给料秤...

引用5楼详细内容:

可以参考 定量给料秤的做法

1、增加编码器测量出物料的速度,根据重量和速度得出一个流体的瞬时流量

2、通过该瞬时流量和阀门开度控制做PID调节

不适用上面的案例,我可能没有描述清楚,因为料装满斗、半斗晃动是不同的,运行的快慢晃动也是不同的,运行中边放料边移动这是一个动态过程,如何能抓住这个晃动造成的干扰是解决的关键。你说的滤波系数应该也是动态的,如何得到这个系数呢?这个动态滤波系数我觉得在变送器那里能处理是最好的,如果我能收到一个实时性和准确性都比较高的重量值就不会有这个问题了