6楼

之前用的好好的,设备停了6年多没有通电,通电后显示地址不正确。更换通讯线后还是如此。

///////////////////////////////////////////////////////

你这种是很老的西门子TP/MP 类似的那种触摸屏,当然你是彩色。

显示#表示 触摸屏与PLC 无法连接,一般DP 连接或者MPI ,这个地址不在硬件组态里进行设定。

  1.   最好有原画面程序 ,WINCC flexible  or protool  。 查看连接配置。

  2.   触摸屏从新上电后,在配置里查看通讯组态 协议和地址。

    你这样应该不是 触摸屏的问题,先查看PLC (不管400/300/200)是否运行正常,其次更好通讯接口和电缆线。

  3. 还有通讯接口是否腐蚀。毕竟时间太长了。 我估计备件都没有了。

    这个屏如果没有动过,一般不会出现故障的。

     还是不知道哪一年的老外设备