回复:请教200smart modbus-rtu通信问题

已锁定

手机用户20211109326104

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-11-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-06-29 14:38:44

7楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2022-06-28 08:18:11的发言 >3楼

MODBUS的5功能,是单点写入,你仔细看下MODBUS手册。

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/020.html

以下是引用手机用户20211109326104在2022-06-27 17:56:33的发言 >2楼:那如果我要发送01 05...

引用2楼详细内容:

那如果我要发送

01 05 00 00 FF 00 要怎么写?

01是站号,这个没有问题

05是功能码,modbus-rtu好像只有两个功能码 一个读03  一个写 10,好像无法将功能码改为05


以下是引用莘莘学子在2022-06-27 17:18:01的发言 >1楼:应答反馈数据格式而...

引用1楼详细内容:

应答反馈数据格式而已。对应手册你看仔细点。


完全正确,已解决,非常感谢