回复:关于wincc smart line IE V4的

已锁定

TKSMYHSJD

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    737
  • 精华

    12
  • 被关注

    111

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-01-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-29 17:14:55

2楼

展开查看
以下是引用大青蛙变工程师在2022-06-29 16:15:18的发言 >1楼

smart line V4不支持主动转移归档,也就是另存记录。

支持分段循环记录,如果是周期性记录,可以自己算一下。要记录几个变量,多长时间采集一次。算一下一天要记录多少,然后设置分段循环,记录满了自动生成另一个txt

假设你只记录一个变量,1分钟记录一次,一天记录1440。早晨0点开机到第二天0点,差不多就是1440行记录,满了之后,会自动创建一个新的,能创建138个记录。V4处理数据的能力上限是200000=1440x138