回复:MODBUS RTU通讯DONE完成位不轮询

已锁定

肖肖肖先生

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    567
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2019-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-30 14:17:03

9楼

EN 输入和 First 输入同时接通时,MBUS_MSG/MB_MSG2 指令会向 Modbus 从站发起主站请求。发送请求、等待响应和处理响应通常需要多个 PLC 扫描时间。EN 输入必须接通才能启用发送请求,并且必须保持接通状态,直到指令为 Done 位返回接通。

某一时间只能有一条 MBUS_MSG 或 MB_MSG2 指令处于激活状态。如果程序启用多条 MBUS_MSG 指令或多条 MB_MSG2 指令,则 CPU 将处理第一条 MBUS_MSG 指令或 MB_MSG2 指令,所有后续 MBUS_MSG 或 MB_MSG2 指令将中止并生成错误代码 6。