ProfiNet物理网络就是100M速率。通讯的时钟默认是1毫秒。端口由PN芯片管理,对每一个IO控制器的更新周期是不同的,可设置的。2、4、6、8毫秒。
IO读写则取决于程序扫描周期。
以太网通讯是夹在PN通讯周期之间的。
控制器中通讯处理,根据负载率分配时间片(默认通讯时间片占20%)。