这类的报警,本胖都是利用斜率。计算周期通常是1s,但非常缓慢的可以用10s甚至更长的周期。
具体算法:
Q0.0=1,A0=模拟量(初值),启动1S的振荡器(占空比1:1的最好),每次振荡器的上沿:A1=A0、A0=模拟量(采样)、斜率=A0-A1。
得到了斜率,就可以判断斜率是不是合理了,怎么用就随你了。