回复:G120 Profinet通讯

已锁定

下瓦房

  • 帖子

    48
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2006-11-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-03 13:05:12

7楼

感谢各位的帮助!

现在最经济和快速的方案是G120改回DP,增加IE/PB Link HA,相当于DP-Profinet。CU320-2 PN+CUA31的方案最终采购价格没出来,目前的问题是成本+方案+货期!西门子的通讯卡件部分货期要到2023了!

再次谢谢大家,让我重新认识一下西家的“S2”了!!!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。