我在找答案那边回复,你确认过?
实际上你的问题,通过你清晰的描述,问题非常清楚了。就是只要把原组态的ABB某一个从站地址,由原来的4#,修改为7#就通讯正常,这已经说明了问题。就是你这个ABB变频器的你认为的4#站,在变频器侧已经修改为了7#,具体原因不清楚,可能是认为无意中修改了ABB从站参数中的dp站地址信息。
你另一个关键问题没有交待清楚,就是你把部分程序下载后,就是通讯故障4#站的那个程序(备份)下载后,你ABB侧的变频器站地址是否也已经提前设置为了4#?如果这些操作ABB变频器侧你一直没有设置参数,那么,这个ABB变频器的从站地址就是7。
你可以有2种选择:
1)下载原备份程序,将ABB通讯故障的从站地址设置、确认为4#。
2)下载故障从站地址为7#的程序,ABB侧检测确认从站地址是7#。
总之,无法那种硬件组态的从站地址,必须与实际从站的设置地址一致!
另外可能我表达的不够清楚
我每次都是把PLC组态 跟变频器的地址同步改的
不存在一边改了 一边没改的情况,更不会有不一致的情况。