回复:315-2 PLC CP342-5 挂了4个ABB 变频器DP通讯,其中一个变频器连不上了

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-03 17:32:41

6楼

展开查看
以下是引用apple123123在2022-07-03 17:23:33的发言 >5楼

另外可能我表达的不够清楚


我每次都是把PLC组态  跟变频器的地址同步改的


不存在一边改了  一边没改的情况,更不会有不一致的情况。

以下是引用WWCWWC在2022-07-03 17:10:27的发言 >3楼:我在找答案那边回复...

引用3楼详细内容:

我在找答案那边回复,你确认过?

实际上你的问题,通过你清晰的描述,问题非常清楚了。就是只要把原组态的ABB某一个从站地址,由原来的4#,修改为7#就通讯正常,这已经说明了问题。就是你这个ABB变频器的你认为的4#站,在变频器侧已经修改为了7#,具体原因不清楚,可能是认为无意中修改了ABB从站参数中的dp站地址信息。

你另一个关键问题没有交待清楚,就是你把部分程序下载后,就是通讯故障4#站的那个程序(备份)下载后,你ABB侧的变频器站地址是否也已经提前设置为了4#?如果这些操作ABB变频器侧你一直没有设置参数,那么,这个ABB变频器的从站地址就是7。

你可以有2种选择:

1)下载原备份程序,将ABB通讯故障的从站地址设置、确认为4#。

2)下载故障从站地址为7#的程序,ABB侧检测确认从站地址是7#。

总之,无法那种硬件组态的从站地址,必须与实际从站的设置地址一致!

我认为你需要把问题叮死。

首先确认一点,你在plc硬件组态侧修改该从站地址为7#通讯正常,已经确认你在ABB侧同样也设置为7.

你再试试设置8以后的数据再试试,还一直正常?

如果正常,那么,你还原为4后,编译再下载试试。

没有理由啊,总感觉你原来设置的4#站参数没有设置完整,或者设置后没有生效。