你一直强调设置及组态是一致的,如果有机会你再试试将其它站点设置为4试试,看有什么问题出现。
从dp通讯原理上是不存在你描述的问题(无法调用4#站点),但是,实际你确实遇到了,一定是在某一个环节出现的问题,而你没有找到。
我认为检测参数设置是否生效,可以给变频器断电后再上电,看那个参数,对于plc侧是硬件是否在线来判断是否这个硬件是真正下载到plc里面的判断标准。